现有几个问题向你请教:
1、套用薄钢板风管制作安装子目93定额规定已含法兰、加固框、吊托支架,请问已含的这部分吊托支架能不能另外单独算刷油工程量。
2、套用第二分册8-96~8-103定额子目,压制弯头在何种情况下可以算。
TOP
发送短消息
UID
14964
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1677
A-1677
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1677
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
版主:您好?
现有几个问题向你请教:
1、如风管是镀锌钢板,在套用定额解释的系数,我认为不妥,应按实际支架的工程量单独算刷油工程量。
2、我认为定额是综合考虑的,不管在何情况下都不与调整。
以上请版主指教。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
4
#
字体大小:
t
T
A-1677网员:1。风管制作安装中的吊托支架等,可以另行计算刷油工程量,计算方法为每100公斤金属构件为5.8平方米。
2.给排水工程,使用无缝钢管或焊接钢管以焊接方式安装的管道项目,套用8-96~8-103子目时,可以按其未计价材料栏目中压制弯头含量计算。