4435 关于厂房氢气管道安装
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
4435 关于厂房氢气管道安装
[
8464
查看 /
4
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
14722
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-0976
A-0976
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-0976
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
1
#
字体大小:
t
T
请问:厂房内安装氢气管道,镀锌钢管螺纹连接,压力3.6kg,应套用93安装定额第六册工艺管道安装定额,还是套用第八册室内管道安装定额。另外,93安装第十一册部分结构件制作安装定额,如11-410扶梯栏杆制安,定额中的人、材、机含量与兴安预算之星中的定额含量不一致,到底哪个是正确的?谢谢!
TOP
发送短消息
UID
14722
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-0976
A-0976
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-0976
应套第六分册工艺管道安装!
TOP
发送短消息
UID
9025
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-4612
A-4612
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-4612
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
4
#
字体大小:
t
T
厂房内安装氢气管道,镀锌钢管螺纹连接,压力3.6kg,应套用93安装定额第六册工艺管道安装定额
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
5
#
字体大小:
t
T
A-0976网员:93定额,氢气管道安装应套用第六分册工艺管道安装定额。第十一分册金属结构制作安装项目中如11-410等子目,在定额原书本中制作与安装未作划分,而在兴安软件中对制作与安装作了划分,划分后两者的基价相等,但对工、料、机的划分依据可向软件编制单位询问。使用定额时当以原定额为准。