请问:(93定额)
我司图纸的消防水管和生活水管在出水泵房处用0.6M长的金属软管连接,请问,金属软管应套什么定额?金属软管与两侧水管相连的阀门是否要另计?法兰是否要另计?这部分应算水泵房系统套第六分册还是套第八分册?
谢谢!
TOP
发送短消息
UID
11809
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3461
A-3461
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3461
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
请问:(93定额)
我司图纸的消防水管和生活水管在出水泵房处用0.6M长的金属软管连接,请问,金属软管应套什么定额?金属软管与两侧水管相连的阀门是否要另计?法兰是否要另计?这部分应算水泵房系统套第六分册还是套第八分册?
谢谢!
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
A-3461网员:民用建筑的消防和给水泵房内的主要管道安装,如果采用沟槽式管件连接则可以套用第六分册定额;如果采用钢管电弧焊接则套用第八分册较为简便。法兰式金属软管可以套用法兰阀门相应项目,金属软管两侧的阀门可以另计。