4978 关于脚手架

[ 8754 查看 / 4 回复 ]

版主你好:我请教一个问题(93定额),有一个工程地下室净高是超3.6米,板底也粉面了,在计算脚手架时,我认为这两个条件满足了满堂脚手架的条件,所以应计算一次满堂脚手架,我想请教版主的是计算了满堂脚手架,还可以再计算砌墙里脚手架吗?
TOP

版主你好:我请教一个问题(93定额),有一个工程地下室净高是超3.6米,板底也粉面了,在计算脚手架时,我认为这两个条件满足了满堂脚手架的条件,所以应计算一次满堂脚手架,我想请教版主的是计算了满堂脚手架,还可以再计算砌墙里脚手架吗?
TOP

不可以
TOP

A-1677网员:满堂脚手的使用应满足了规定的三个条件是1。净高超过3.6M,2。需做吊平顶和板底粉刷,3。计算了满堂脚手架后不可再计粉刷脚手。所以你可计满堂脚手。凡是层高超过3.6M的内墙可以计算砌筑用的里脚手架。它与墙体粉刷是二个工序。先砌后粉所以可以计算砌筑脚手一次。应注意一点,不符合使用满堂脚手的墙体可计算一次砌筑里脚手,墙体的粉刷用的里脚手可以计算二面用粉刷里脚手工程量。
TOP

请问计算了满堂脚手架是否还可以计算砌筑脚手
TOP