5301 2000定额井点降水问题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
5301 2000定额井点降水问题
[
8543
查看 /
4
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
1302
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-0123
B-0123
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-0123
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
1
#
字体大小:
t
T
按照2000定额计算规则,轻型井点每套按50根井管计算,但我们施工方案同一单体中平行设置了两排井点,井点管总数量为40根,并分别接在两台抽水设备上,这样每套抽水设备连接的井管不足20根。请问这样情况下,轻型井点能算两套吗?
TOP
发送短消息
UID
1302
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-0123
B-0123
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-0123
B-0123网员:不清楚你们是做什么工程,要以这样的施工方案设置,这不是优选方案,平行的两排使用2台泵抽水费用太高,为什么不能串连。
TOP
发送短消息
UID
1302
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-0123
B-0123
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-0123
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
4
#
字体大小:
t
T
至于降水方案优化的问题,我们不讨论。因为我是审价,我只想问一套降水设备是不是有50根井点管才算一套,而且抽水设备只能有一台。定额里的一套降水设备,对抽水设备的型号、功率、是否有要求,那么,遇见了这个问题,应该怎样解决。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
5
#
字体大小:
t
T
B-0123网员:一套降水设备可以使用50根井点管。真空泵660立方/h。