5731 地下室基础

[ 9130 查看 / 2 回复 ]

新年好,版主:
    我现在有一工程带地下室的,地下室基础大底板下有反梁和桩承台,请问93定额中如何划分套用呢谢谢!
TOP

新年好版主:
    我现在有一工程带地下室的地下室基础大底板下有反梁和桩承台请问93定额中如何划分套用呢谢谢!
TOP

B-4135网员:谢谢祝贺。93定额中地下室底板,设置了二类子目,一种是无梁底板定额子目取定了以500厚为基数的不同埋置深度的,和不同降水方式子目。另一种是有梁底板并把上有梁或下翻梁折算到底板厚度中去取定了以600厚为基数的不同埋深和不同降水方式的子目。厚度超过基数的底板厚度部分可按1163或1164子目计价。另外还应注意大开挖基坑是否采用大型支撑基坑处理的超深地下室应按1158~1162子目。关于桩承台问题你未说明用的什么桩,应注意二点,要另计凿桩和截桩子目按规定选用1175~1179子目。请仔细阅读工程量计算规则。注意有梁底板埋深应以下翻梁的垫层底为准。
TOP