A-6798网员:你的问题没有讲清楚,施工范围是一家总包的还是分包部分工程的。三层办公用房施工范围是怎么分的,室内隔墙的高度是多少?外墙采用什么材料?屋面、屋架用什么材料,我按文字描述猜想。
1。你们做基础及内隔墙和地坪,是指单层厂房部分,钢结构另外分包的,厂房外墙是用彩钢夹芯板。厂房部分基础可以考虑挖土机及推土机的进出场费,可按实际发生的台次计算。外脚手架不可计算,内隔墙砌筑高度超过3.6米的可以计算砌墙里脚手(墙长*墙高以m2计量套3147子目计价),还可以计算粉刷用脚手架(墙长*墙高*2以m2计量套3149子目计价)。内墙高度低于3.6米的以上二项脚手费用均不可计取。
2.局部三层办公室,要看它面积多少?总建筑面积大于1000m2,高度三层或10m以上的只要满足二个条件,就可以按塔吊的进出场费计算一次。它与#2单层厂房连在一起的,还应考虑的吊装钢结构构件的重量与高度确定吊装机械的种类,吊装机械的机械进出场费计算以后,塔吊的进出厂费就不能重复计算。挖土机械可以单独另计。