高低联跨的建筑物,如何计算中柱、梁层高超3.6m每超3m增计的费用,按高跨计还是按低跨计算。
TOP
发送短消息
UID
8389
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3035
A-3035
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3035
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
高低联跨的建筑物,如何计算中柱、梁层高超3.6m每超3m增计的费用,按高跨计还是按低跨计算。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
A-3035网员:高低联跨的建筑,要根据低跨部分的柱梁与楼板相连否,如果与楼板相连的,就应根据低跨部分是否超过5.6M高度为计算点,计算柱梁超高费。高跨部分的高度起算点应以低跨的楼板面为准,再按不同高度计取超高费用。若为中间跨,是独立的柱梁,超高的计算高度应以柱梁第一个连接点的高度确定。这部分增加费主要是给于因浇捣高度增加的支撑费用和支撑人工费用,因为没有看到图纸,您问题中没有说清柱梁的连接点标高,只能这样分析了。