1. 贮水池底、壁若按综合定额执行的。表面粉刷已含在子目。首先施工方未作粉刷是否有设计通知和甲方书面修改通知,无书面通知的施工方必须补做,因为拆填后水池壁不很平整,容易造成积垢。目前有设计对水池壁、水箱壁均采用瓷砖铺贴就是解决水池(箱)的清洗保洁方法之一。
2. 如因无通知施工方是漏做粉刷,目前补救又不可能,可在结算时扣除定额子目中的粉刷含量和费用。
3. 提问者反映的情况不很确切。一般木模板用的拉接螺栓在化砼捣实后,不可能拉出来,而产生螺栓孔,而是截断局部用水泥浆涂没。按反映的情况产生的螺栓孔是施工时为节省对拉螺栓的费用,在支模时予留了套管,螺栓抽出后才产生孔道。这是施工方的措施之一,不应另增加工程费用(除事先甲方同意,并有签证的外)施工方采用的措施应首先在确保水池不漏水。