6345 关于管道安装定额子目套用

[ 11426 查看 / 2 回复 ]

版主:你好。
    现有一项钢结构工程。需要投光灯照明。现进行电线管道敷设,均沿钢构件进行敷设。现施工单位套用明敷电线管定额,审计单位却要求套用暗敷电线管定额。请教版主,实际施工电线管未埋入墙体内,套用定额应该是明敷还是暗敷?谢谢!
TOP

版主:你好。
    现有一项钢结构工程。需要投光灯照明。现进行电线管道敷设,均沿钢构件进行敷设。现施工单位套用明敷电线管定额,审计单位却要求套用暗敷电线管定额。请教版主,实际施工电线管未埋入墙体内,套用定额应该是明敷还是暗敷?谢谢!
TOP

JD2-000107网员:应按明敷考虑,但应注意它是按明敷施工验收规范标准执行的。

[该帖子由作者于2007年12月27日 11:24:42最后编辑]
TOP