现浇钢筋混凝土楼板,土建施工时预留给排水管道安装孔洞,因洞口面积小于0.3平米,根据计算规则不扣砼及模板。但在给排水管道安装结束后,需要吊模封堵,
请问版主:1、采用2000定额,该封堵费用(砼及模板)可以单独计算吗?还是该项工作内容已经包括在其他定额子目内?
2、如果采用93定额,该项目应当怎样处理?
TOP
发送短消息
UID
7216
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
JD1-500325
JD1-500325
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
JD1-500325
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
JD1-500325网员:现浇钢砼楼板上,留洞面积小于0.3M2的,均不扣除砼和模板,也不再增加修补用砼和模板。因为实物量计算时,并未扣除材料,所以修补材料亦不能另计。主要是修补时人工耗量,劳动定额中已按耗工量计入了子目中总耗工量内。