我现在有一个项目,穿墙桥架及电缆井防火封堵工程量计算时,同投资监理产生分歧,我认为,防火封堵工程量不能扣除桥架内电缆的体积,而投资监理认为应该扣除桥架内电缆的体积,请问老师,到底改不改扣除桥架内电缆的体积啊?
谢谢
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2011-03-02 11:28
|
只看该用户
2
#
字体大小:
t
T
答:防火封堵的工序,安装定额中没有设置子目,也没有统一的计算规则可循。一般的计算是不扣除电缆和桥架所占的体积,数量较小也不易计算,封堵材料是按不同规格组合配置的,目前采用的计价方法是按防火材料厂的组合报价列在费用表的税前项处理的。现存在分歧意见请与甲方及投资监理协商解决。