2000定额中的满堂脚手架
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
2000定额中的满堂脚手架
[
12751
查看 /
1
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
11402
精华
0
威望
90
金钱
90 元
查看公共资料
搜索帖子
JD2-000206
JD2-000206
组别
注册会员
性别
积分
99
帖子
9
注册时间
2010-06-12
JD2-000206
2012-07-18 06:59
|
只看楼主
1
#
字体大小:
t
T
请教:套用2000定额,建筑物板底净高为5.2,我认为可以计取超3.6米的一个基本层(13-2-4),再加二个(13-2-5)每增1.2米的增加层。对吗?交底讲义第105页的第6条应如何理解:满堂脚手架高度3.6米~5.2米为基本层,且增高0.6米内的不计。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2012-07-20 09:45
|
只看该用户
2
#
字体大小:
t
T
答:建筑物的板底净高为5.2M,满堂脚手架计算档次应为(13-2-4)子目+(13-2-5)子目即可。1、因为3.60M是基本高度+1.2M=4.80,5.20M-4.80M=0.40M,余高0.40M不足0.60M,不应再一个高度了。2、基本层加了一个高度后,人站在脚手架的高度可以操作,再加一个高度人怎么工作呢,人的手臂伸出长度约60公分,所以,保证操作距离,不应增加小于60公分的余高是这样规定的。