2000定额中的满堂脚手架

[ 12751 查看 / 1 回复 ]

请教:套用2000定额,建筑物板底净高为5.2,我认为可以计取超3.6米的一个基本层(13-2-4),再加二个(13-2-5)每增1.2米的增加层。对吗?交底讲义第105页的第6条应如何理解:满堂脚手架高度3.6米~5.2米为基本层,且增高0.6米内的不计。
TOP

答:建筑物的板底净高为5.2M,满堂脚手架计算档次应为(13-2-4)子目+(13-2-5)子目即可。1、因为3.60M是基本高度+1.2M=4.80,5.20M-4.80M=0.40M,余高0.40M不足0.60M,不应再一个高度了。2、基本层加了一个高度后,人站在脚手架的高度可以操作,再加一个高度人怎么工作呢,人的手臂伸出长度约60公分,所以,保证操作距离,不应增加小于60公分的余高是这样规定的。