2000安装定额消防系统调试问题

[ 10945 查看 / 1 回复 ]

老师您好,
          2000安装定额第七册第五章消防系统调试章节,水灭火系统控制装置调试 分200点以下、500点以下,500点以上三个子目,请问这里的点数是指的什么? 是按什么来划分点数的?自动喷淋系统和消火栓系统是不是都要计取这部分费用?
    希望老师给予解答,谢谢!
TOP

答:水灭火系统的调试是根据设计选用安装的控制模块选用的控制点为准,调试是按系统计算的,每个控制系统只能计算一次调试费用,所以应以设计的模块所包含的管控系统为计量单位。
    模块可能分别为温感、烟感、水喷淋点等。