1494 地下室工程量计算问题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
1494 地下室工程量计算问题
[
8960
查看 /
3
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
1
#
字体大小:
t
T
我公司的工程是地下三层,地下连续墙宽800mm,地下连续墙起挡土和地下室外墙的作用,连续墙内壁有柱。地下室底板和楼板均在连续墙内部。请问专家,计算工程量时,是算至连续墙外边线还是按实际施工情况计算?谢谢!
TOP
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
1.因为未看到图纸,只能根据提问的文字要求解答。地下室底板应按连续墙内净尺寸计算,楼板的高度在连续墙中间的亦应按内净尺寸计算。如遇楼板标高在连续墙的顶部,并捣到连续墙的外边线,计量时应计算至外包尺寸。另请注意,提问者如使用93′定额,则应将现浇钢砼楼板的含量调整为0.10m3。
2.连续墙内壁有柱,我想应为后浇的柱,则应按钢砼柱的实体积计算。
TOP
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
4
#
字体大小:
t
T
谢谢版主的解答请问现浇砼楼板的含量为什么要调整为0.10m3谢谢!