地下室挖土工程量是综合在底板定额里的?我需要请教的:1、定额是否考虑挖土的放坡因素?2、我现在的地下室工程是连续墙围护形式,不存在放坡情况,挖土的土方量如何处理?谢谢!
TOP
发送短消息
UID
15151
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1457
A-1457
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1457
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
地下室挖土工程量是综合在底板定额里的?我需要请教的:1、定额是否考虑挖土的放坡因素?2、我现在的地下室工程是连续墙围护形式,不存在放坡情况,挖土的土方量如何处理?谢谢!
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
地下室钢砼基础底板分有梁式(平均拆厚600)、无梁式(底板厚500),其中综合了挖土方量,请详见定额1031~1152子目(若有支撑另列子目),有放坡系数,并加放了工作面的挖土量。问题中述该工程地下室有连续墙围护,挖土方量应按围护墙四周的内径计算,不再计算放坡量。(详见预算定额第11页说明七)