上一次关于控制电缆头,版主的回答我不是很理解,这次再问一次:
一根9芯2.5mm2的控制电缆和一根3芯6mm2的控制电缆,套用“93”安装定额时,9芯2.5的套用“2-693”定额;3芯6的套用“2-692”;请问二个定额需要乘系数0.3吗?
TOP
发送短消息
UID
6891
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3662
A-3662
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3662
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
A-3662网员,上海定额站在1999年11期造价信息的补充解释第6。7题解答明确,电力电缆敷设10平方毫米及以下的,不论电缆芯数均按2-659定额子目6、10平方毫米乘0.4系数计算,6平方毫米以下乘0.3系数计算,无论铜、铝芯数均不再增加铜芯系数。
控制电缆敷设:7芯以下,按2-659定额子目乘0.3系数。8~19芯以下,按2-659子目乘0.4系数。19芯以上,按2-659定额子目计算。控制电缆均不再增加铜芯系数。