2907 请教版主,关于地下室底板含土方量?

[ 8723 查看 / 3 回复 ]

合同规定实行九三综合定额
    1、大型基坑挖土方,基坑深度10.5米,地下室外墙距基坑围护边线2.5米左右,因实际需要,设计要求地下室底板钢筋砼(厚度80cm)浇至基坑围护边,请教,可否按全部基坑底板的钢筋砼方量套用1156和1163定额?或者要扣除地下室外墙至基坑围护边底板钢筋砼的土方含量,即该部分综合定额1156内的土方含量?或者其他
    2、套1156定额,砼为商品c30s8,在换算时,可否将1156内的现浇c30抬高成现浇c35砼,再换成C35商品砼,然后将C35商品砼名称改为C30S8商品砼?谢谢!
TOP

B-2958网员:您的工程中遇至基坑较深,基础底板因设计要求放至围护桩边,这都是工程需要。请注意三点:
(1)基坑深度10.50米是指设计室外地面至基础底板垫层底的标高,则应选用无梁底板1157子目(>10M内)或1162子目有梁底板。若为有梁底板还应注意梁向上翻,还是向下出肋,梁向下出肋时,深度应算至肋的垫层底标高。
(2)地下室钢砼底板的土方量是以基坑底板砼的工程量测算的,所以1162子目和1157子目分600高和500高,砼实物量是含土方量的,超过高度的砼实物量应选用1163或1164子目(不含土方量的砼实物量)。实物量计算是放至围护桩边的实量计算。
(3)您的工程中挖土方若为单独发包可按实际的挖土量M3计算,不用计算放坡系数,挖方量是以天然地坪标高至底板的垫层底标高计算。不执行定额含量。
TOP

谢谢!