3064 地下室底板土方问题

[ 8748 查看 / 3 回复 ]

请问专家:
1、九三建筑工程预算定额P11第六条“挖地下室土方深度超过5.00米时,不计算放坡系数,但可每边增加工作面1.0米”,我们现在项目为底板埋深14.5米,围护结构为地下室连续墙(二墙合一,兼地下室外墙),不存在工作面。请问挖土的土方量如何计算?
2、本项目是以地下室顶板作为底层地面,《九三建筑综合定额》的底板1157定额中的“1-8 人工回填土夯填”子目是否应该扣除?
谢谢!
TOP

请问专家:
若合同是按93定额执行,
则底板1157定额中的“1-8 人工回填土夯填”子目不该扣除
TOP

A-1457网员:您们的工程,地下建筑埋深14.5M,连续墙和地下室外墙两墙合一,可以按实际挖土方量计算不要再计工作面和放坡量。预算定额P11第六条规定也是考虑,地下室土方深度>5.0M时一般都有围护措施,不再计算放坡量。地下室的顶板作为底层地面的,可以不计室内回填土。但定额子目中“1-8人工回填土夯填”是指室内外差部分的基础回填,请您注意,若地下室墙与地上墙体外平的可以不计回填土量,若为墙体内平外收进的,应按实另计回填土量。
TOP