现有一项1600A母线槽改造工程。在选用第二册第三章《母线、绝缘子》中有关母线槽安装定额时,请教版主以下问题:
1、封闭母线与重型母线的区别?
2、槽型母线安装定额(2-330~2-333)中“2(100*45*5)”等如何理解?
3、重型母线安装定额(2-347~2-350)中“2500m2以内”等如何理解?
4、母线安装定额中是否包括弹性支架、钢性夹板、连接器、连接板等附件安装?
TOP
发送短消息
UID
7917
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-3202
B-3202
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-3202
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
B-3202网员:您的问题1。封闭母线是外壳采用封闭材料绝缘的作法。重型母线是用于电流量很大的配电房设备连接用母线。2。槽型母线定额子目中“2(100*45*5)”是指发电机出口用的母线规格。3。“2500mm2以内”是指母线的截面积。4。母线安装定额中包含了连接器等附件安装。不包括弹性支架和采用连接箱,发生时应另列项计算。