3565 按照93安装定额电力电缆敷设中10平方毫米及以下的电缆应如何套用定额????

[ 10112 查看 / 4 回复 ]

急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOP

急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOP

套2-659,乘0.3的系数。
TOP

我来补充两句:6、10平方毫米*0.4系数计算,6平方毫米以下*0.3系数计算,无论铜、铝芯均不再增加铜芯系数。
TOP

B-2224网员:您的问题在网页上已作过多次回答,以后请先按主题查找一下,可以及时解决。10平方毫米以及6平方毫米套用2-654子目×0.4系数。6平方毫米以下的×0.3系数。