快速搜索
[登录]
[注册]
网站首页
标签
会员
搜索
帮助
建定建设工程信息网
»
上海建定建设工程信息网
»
建筑装饰
»
4438 避雷接地问题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
4438 避雷接地问题
[
8103
查看 /
4
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
11809
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3461
A-3461
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3461
2010-06-12 14:43
显示全部
1
#
字体大小:
t
T
请问版主和各位前辈(93定额):
1、住宅楼中强弱电间、电梯#、卫生间等电位接线端子箱与基础接地连接并引上的镀锌扁铁在套定额时是套接地母线子目还是避雷引下线子目?避雷引下线子目2-1247——2-1251应在什么情况下使用?
2、电缆分支接头处若使用电缆分支器是否还需做电缆中间头制作安装?
谢谢!
TOP
发送短消息
UID
11809
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-3461
A-3461
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-3461
但还有一点疑问:在问题一中版主的意思是要套避雷引下线子目中的2-1246“利用金属构件引下”吗?谢谢!
TOP
返回列表
上一主题
|
下一主题
发新主题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
帖子标题
作者
我的资料