快速搜索
[登录]
[注册]
网站首页
标签
会员
搜索
帮助
建定建设工程信息网
»
上海建定建设工程信息网
»
建筑装饰
»
有关1万级镀锌薄钢板矩形风管套用相关定额子目换算疑问
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
有关1万级镀锌薄钢板矩形风管套用相关定额子目换算疑问
[
10939
查看 /
1
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
16171
精华
0
威望
70
金钱
70 元
查看公共资料
搜索帖子
JD2-000375
JD2-000375
组别
注册会员
性别
积分
77
帖子
7
注册时间
2010-07-07
JD2-000375
2013-06-17 08:42
显示全部
1
#
字体大小:
t
T
老师:你好!《上海市安装工程预算2000定额》第九分册 通风空调工程 第八章说明第十一条:本章定额按空气洁净度100000级编制,现在工程项目空气洁净度为10000级,该项目的相关子目套用定额如何换算?请给予说明。
TOP
返回列表
上一主题
|
下一主题
发新主题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
帖子标题
作者
我的资料