空调水系统和风系统的阀门\法兰保温是否均可套用11-2095至11-2118.保温工程量的计算是否均可按照附录中的工程量计算表计取如果不是又应该如何套定额和计算工作量
TOP
发送短消息
UID
5424
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-2052
A-2052
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-2052
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
空调水系统和风系统的阀门\法兰保温是否均可套用11-2095至11-2118.保温工程量的计算是否均可按照附录中的工程量计算表计取如果不是又应该如何套定额和计算工作量
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
A-2052网员:使用2000′定额时,空调水管系统的阀门和法兰保温,如材料相符,可以套用11-2095至11-2118子目,其工程量计算方法也在附录中列明。风管系统的阀件保温,可按照材料品种选用如11-2327等相关子目,但附录中未列入风阀的保温工程量计算方法。一般都是按实际计算。如果使用93定额,则应按93定额中相关子目套用。