4033 关于空调系统93定额的问题大全

[ 9009 查看 / 2 回复 ]

就93定额的一些问题请教各位老师:
1、消声静压箱应套用9-120矿棉管式消声器,还是9-170静压箱?
2、9-53~9-56与9-265~9-268有何区别?9-69与9-275有何区别?比如1.5KG重方 形散流器应用9-69(〈=5KG)还是9-275(2KG以下)?
3、新风百叶窗应套用9-73单面送吸风口,还是9-279铝百叶窗,还是9-268双层百叶风口?
4、门铰型双层百叶风口应套用9-52带调节板活动百叶风口,还是9-89活动金属百叶风口,还是9-268双层百叶风口?有什么套用原则?
5、风量调节阀应套用9-47、48对开多叶调节阀,还是9-38、39方矩型蝶阀?
6、变风量空调器应套用9-140~9-150通风机定额,还是9-155~9-157整体式空调定额?
7、热泵机组超过10万大卡,套用9-157是否正确?应如何套用93定额?
8、柜式空调机、分体式挂壁机(一拖N)应如何套用93定额?
9、变风量机及其他风机的减震器安装是否已含在定额中,还是需另外套定额?套用10-432减震器定额是否正确?
10、空调设备支架是否已含在定额中,还是需另外套定额?套用9-135定额是否正确?
11、空调系统安装,建筑物超过20米以上部分是否有调整系数?依据在哪里?
12、钢塑复合管是否有补充定额?应套用哪项定额?
13、93定额历年来的新出的补充定额是否有汇集成书?到哪里去找这些定额?
TOP

消音静压箱可以套用9-120定额子目,9-170子目只适用于净化空调工程中静压箱项目。
2。9-53~9-56与9-265~9-268的区别主要在于前者的材质为钢材,工作内容为制作与安装;后者的材质为铝合金,工作内容为成品安装。问题中所举例子可据上述区别选用子目。
3。新风百叶窗应根据设计选定的型号、规格和材质,再套用相应的定额子目。当型号、规格、品种和材质不确定时是难以选定适当的子目。
4。门绞型双层百叶风口,如为钢质的可套用9-55、56制作安装子目;如为铝合金成品安装的可套用9-267、268定额子目。
5。风量调节阀是用多叶阀还是蝶阀应由设计选定。使用较多的还是对开多叶调节阀,可套用9-47、48子目。
6。可套用9-155~9-158子目。
7。可套用第一册第十三章溴化锂吸收式制冷机安装相关子目。
8。柜式空调机包括室外机为1套,套用9-155~9-158子目。分体式挂壁机可套用9-159窗式空调器安装项目,其人工乘以系数2[1拖N,人工乘以(N+1)]。
9。安装费已包含在定额中,不需另套定额、主材费另计。不能套用10-432子目。
10。各种空调设备除9-161风机盘管暗装之外。均不包括支架的制作与安装,如发生时可以套用9-135、136子目。
11。建筑物高度超过20米时,可依据第九册通风空调工程预算定额的说明第十四条计算高层增加费。
12。钢塑复合管如为镀锌钢管内涂塑料的管材,仍可套用第八册给排水定额中镀锌钢管(螺纹连接)项目相关子目,但材料费中镀锌管件与涂塑管件的差价可作调整,其他不变。
13。可往中山南路419号上海建设定额服务部购买。书名:1994-2004定额问题解答汇编《定额问题解答1000例》。
TOP