A-0307网员:93定额中下水道使用UPVC管材的请查阅[94~97年版93定额补充定额文件汇编第66页沪建定(95)第108号“U-PVC塑料室外埋地排水管补充定额”的通知。它本身是已综合了挖土、回填土、及埋管的,详见68~69页的表三、表四。但定额子目中的挖土深度是按埋深1.5m考虑的(埋深指设计室外地坪面至埋管槽底的深度)而且管径最大为ф315。提问中你们实际施工情况及管径大小没有讲清楚,无法根据实际情况回答。补充定额中因为埋深1.5m不需要井点排水及采用挡土板。建议你参考市政定额中相同类型材料的相应管径的定额子目。关于井点抽水应按实际发生的计算。定额子目中埋深3M以上的(有井点降水)是指施工方法可按井点降水考虑但费用并未计入,应在发生时另列项计价。