upvc管径为200mm,用机械挖土,埋置深度从1.5米至3.5米,在实际施工中,大于3米用槽钢打桩挡土,小于3米未采取任何措施,请问,在这种情况下,能否计算挡土板费用是否按施工组织设计方案收取如无施工组织设计方案能否收取谢谢!
TOP
发送短消息
UID
16099
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-0307
A-0307
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-0307
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
upvc管径为200mm用机械挖土埋置深度从1.5米至3.5米在实际施工中大于3米用槽钢打桩挡土小于3米未采取任何措施请问在这种情况下能否计算挡土板费用是否按施工组织设计方案收取如无施工组织设计方案能否收取谢谢!
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
A-0307网员:请详阅93预算定额第11页七条的规定。埋管1.5m深的不计算放坡系数,凡是放坡部分,不得计算档土板工程量,支档土板或打钢板桩的部分不得计算放坡工程量。如何处理,请甲方自己考虑一下,你们用的管径很小,根据工程量计算规则,管沟底的宽度最多计算为0.8M宽。实际未采用措施,又无施工组织设计,施工方在报价时,是否列入了开办费,开办费中也含有技术措施费内容,如列了这笔费用,就不应再计算其他发生的措施费了。(除甲方另有签证的内容)