5487 请教 2000定额消防

[ 8745 查看 / 2 回复 ]

请教 2000定额消防

气体灭火系统装置调试 在2000定额中套用定额子目 单位是“个”

假设一个气体灭火系统中共计钢瓶为100个 调试时采用抽样 抽取了其中的20个钢瓶进行喷放试验

请问 这样的情况下 气体灭火系统装置调试的工程量如何确定 应该计算几个

谢了
TOP

请教 2000定额消防

气体灭火系统装置调试 在2000定额中套用定额子目 单位是“个”

假设一个气体灭火系统中共计钢瓶为100个 调试时采用抽样 抽取了其中的20个钢瓶进行喷放试验

请问 这样的情况下 气体灭火系统装置调试的工程量如何确定 应该计算几个

谢了
TOP

B-1318网员:您的问题应分为2部分。1。第一次采购的气体灭火钢瓶的在质量及调试应由厂方负责抽检,质量保证体系负责,才能出厂,不是由使用单位抽查检验。2。由于原钢瓶内的药品过期由使用单位或委托换药方充药检查的,一般12瓶为一组,抽一瓶检验,可按个计算(定额的规定计量单位)套用定额相应子目计量、计价。