快速搜索
[登录]
[注册]
网站首页
标签
会员
搜索
帮助
建定建设工程信息网
»
上海建定建设工程信息网
»
建筑装饰
»
5897 关于93定额卫生间钢丝网上抹灰
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
5897 关于93定额卫生间钢丝网上抹灰
[
10473
查看 /
2
回复 ]
返回列表
发送短消息
UID
11623
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-3851
B-3851
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-3851
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
1
#
字体大小:
t
T
卫生间墙体为水泥压力板隔墙,干挂钢丝网并抹灰后贴墙砖。
请问抹灰是否应当计算?如计算抹灰如何套用93定额?
套用11-38钢板网墙 水泥砂浆是否过高(因为后面2-215墙面贴花瓷砖200*300 水泥砂浆里本身也还有水泥砂浆,而且11-38是针对墙面刷乳胶漆的)?
套用11-13后进行材料换算可以吗?还是在11-38的基础上乘个系数呢?
谢谢!
TOP
发送短消息
UID
11623
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-3851
B-3851
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-3851
B-3851网员:您问题中说干挂钢丝网,怎么干挂不理解,水泥压力板做隔墙也应有墙筋,靠压力板自己竖立也是不可能的,钢丝网应是钉的。而且与压力板之间有一定的空隙。抹灰砂浆应根据设计要求选用相应的子目,11-13子目或11-17子目是石灰砂浆,而且粉在钢网墙上,都要嵌入钢丝网的空隙内,您所讲水泥砂浆过高是怎理解的,其他墙面上要贴瓷砖,也是先有底粉刷,待干后,再贴瓷砖,对抹灰及块料砂浆结合层的厚度请按装饰定额47页说明第2条执行。
TOP
返回列表
上一主题
|
下一主题
发新主题
上海建定建设工程信息网
建筑装饰
帖子标题
作者
我的资料