6077 关于接地网调试(93定额)

[ 10324 查看 / 2 回复 ]

请问:1、93定额2-1415、2-1416接地调试,两个有什么区别,在什么条件下可以套用?
2、住宅小区的门卫房有接地系统,房内设总等电位箱,敷设25*4镀锌扁钢,室外有三根接地角钢打入地下,敷设40*4镀锌扁钢与室内的接地连接,请问这个可以算是一个系统,可以套用定额2-1416吗?
3、住宅楼里的配电间敷设接地母线,如果调试可以套用2-1416吗?
谢谢!
TOP

在93定额中,2-1415子目为接地极电阻调试,工程量以“组”为单位,应用于建筑物防雷引下线接地或独立防雷装置引下线接地。每根引下线包括其接地体的调试为一“组”;2-1416子目为接地网电阻调试,工程量以“系统”为单位,应用于高层建筑的连体基础钢筋防雷网或建筑物设置的防雷网接地电阻调试。例如一幢高层建筑的防雷网接地调试,地下钢筋连体部分按一个“系统”计算,整个地面防雷网也接一个“系统”计算。每幢建筑物的防雷接地装置不一定都按一个“系统”计算。2。您提供的门卫房接地系统情况,不能作为是一个系统,只能套用2-1415子目。3。住宅楼里的配电间敷设接地母线,调试不能套用2-1416子目。