斑竹:你好!
现有地下室顶板,板后为40cm.顶板中梁为框架梁,柱为独立柱,柱与板交接处柱没有放大脚.顶板是否可以套用无梁.(考虑到顶板厚度比较大)
TOP
发送短消息
UID
15496
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1298
A-1298
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1298
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
斑竹:你好!
现有地下室顶板,板后为40cm.顶板中梁为框架梁,柱为独立柱,柱与板交接处柱没有放大脚.顶板是否可以套用无梁.(考虑到顶板厚度比较大)
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
A-1298网员:地下室顶板不可套用无梁板,因为无梁板的定额子目中,已综合了柱帽的体积,工程量计算时不必计算柱帽的体积。您所指的柱顶部分没有放大脚的,也就计算规格所指的,柱结构不带柱帽的。应按平板定额计算。
今后提问请说明选用定额!!
[该帖子由作者于2006年11月30日 12:03:30最后编辑]