答:2000安装定额第6分册是适用于本市新建、扩建工程项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐及其相互之间各种生产用水介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产和生活共用)给水、排水、蒸气、煤气输送管道的安装工程。
2000安装定额第7分册是适用于本市工地与民用建筑(规划红线内)中的新建、扩建和整体更新改造工程。主要是针对“消防及安全防范设备安装工程”。
以上是第6册与第7册使用和适用的范围区别。以工程的性质选用相应的子母即可。若用于消防管道安装范畴的,需做管道系统强度试验,严密性试验和冲洗等,可执行第6分册《工业管道工程》相应定额。
第6分册中的管道安装,管道与管件是分开计算的。
第7分册中的管道安装,管道中已含管件,但管件计量时可按实际发生量计算。可以查看该子目上方的工作内容。
消防管道安装工程若采用沟槽式连接可以按第6分册中相应子目选用。管道安装应首先选择管道的连接方法,第7分册中没有沟槽式连接子目,所以可按第6分册中的相应子目。
第6分册第九章说明中明确6-3473~3488子目属于试行项目,它是与第一章管道安装定额中的钢管(沟槽式连接)项目配套使用的。如果确实使用这种连接方法就可套用,但它的费用很高。