小屏蔽电缆头套何定额(93定额)

[ 14790 查看 / 3 回复 ]

老师,想请问一下2*1的屏蔽电缆头套什么定额合适,因为我们公司大多数都是这个尺寸的电缆。因为小的电力电缆(10mm2以下)按2000例里的说明是不计算电缆头的,但屏蔽电缆没有类似的说明,实际需要压3个端子,不知如何计取,谢谢您。(93定额)
TOP

答:定额规定10平方毫米以下电缆不论芯数均不套用“电缆终端头制作安装”定额。小断面的端头做法与电力电缆终端头的做法要求不一样,小断面的端头制作,子目内已考虑。
最后编辑D-9001 最后编辑于 2010-06-22 11:29:43
TOP

谢谢老师,还想请问一下,刚刚看了“定额问题解答1000例”第120页地126题,书上的解说是“10 平方毫米及以下电力电缆不论芯数均不应套用“电缆终端头制作安装”定额”,是否屏蔽电缆也同此执行?谢谢:)
TOP

答:小断面的电缆均按这个规定执行。