2000定额中构筑物的超高费

[ 13691 查看 / 1 回复 ]

2000定额中的贮水池池壁高度为5.2米。套用4-3-25池壁模板定额后,能否再套用4-1-30计取墙超过3.6米的超高费用。
TOP

答:关于贮水池壁的高度为5.2米的问题,定额计算规定中没有明确可以计算超3.6米高度增加支撑和人工费的具体说明。但施工规定高支模的方案必须经过专家论证认可才能施工,建议施工方请甲方和监理认可。用補充签证的方法作为施工措施费的方法解决。增加支撑和人工的耗量,计算该项费用仍按定额4-1-30子目的方法计算。它属于较特殊的要求。套用子目时请注意贮水池的外型,4-3-25是圆的,4-3-26是方型的。