2000定额关于外墙的墙身高度计算规则为平屋面外墙高度算至屋面结构板面。这样的话,是否不用扣除混凝土结构板的厚度。现有一砖混结构,人字混凝土屋面带有有檐口。外墙带有一道圈梁,圈梁的梁面标高与屋面板的板面标高相同,此时,砖墙高度算到屋面板面还是圈梁底,或者为人字屋面的下弦标高加200毫米。对于内墙的计算我理解为按实砌的砖砌体计算,对于外墙理解为不扣混凝土结构层。是否正确。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2011-07-11 16:32
|
只看该用户
2
#
字体大小:
t
T
答:墙身的计算高度是钢砼屋面应计算至挑檐口的屋面结构板面,不扣除结构板的厚度。
坡屋面是指采用瓦屋面,木屋架或钢屋架的结构,屋架上设置木屋面板上铺瓦的形式,墙体的高度是以是否设檐口天棚而区别,有檐口天棚因为天棚的木筋要支撑在墙体上,所以要计算至屋檐下加200毫米高度。