老师:你好!《上海市安装工程预算2000定额》第九分册 通风空调工程 第八章说明第十一条:本章定额按空气洁净度100000级编制,现在工程项目空气洁净度为10000级,该项目的相关子目套用定额如何换算?请给予说明。
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2013-06-17 13:36
|
只看该用户
2
#
字体大小:
t
T
答:您的提问很专业化的,我是请教了定额编制专家张友恒老师后才能转告回答。张老师说洁净度要求的高低是与配置的设备要求高低相对应,设备的价值高低相匹配的,与定额子目中的安装人工耗量相差不大。可按设计要求的多次过滤,安装设备台数计量。高洁净度设备安装可选套9-297子目,不必再作换算。