答问题1:轻型井点的一套水泵、水箱和管件的控制使用范围为50根管子,打入地下的深度为7m,每根打入管的管距是±2.0m。(应依据设计要求设计)打入地下的管子与露出地面的联系管连结后,24小时不停得抽水,它的使用量按套•天为一个台班计量。
轻型井点的施工是由专业施工队承担,打入管子连管安装及按要求抽水作业,绝大多数由承发包双方按市场价商定后,签定合同,确定结算方法和价格,一般不再按定额子目规定计量和计价。所以结算时应根据分包合同的条款为依据,现场使用的台班和套数应由现场施工监理的签证为主,使用日期和机具进出场日期应分别计算。使用管材的数量和打入深度应得到设计人认可,亦可按批准的施工组织设计的要求执行,也应有签证确认。
您的计量方法不用除以50根这个基数,应以现场设置的水泵量,每只为一套,使用天数按套•天计算即可。
答问题2:深层搅拌桩的空搅部分应以设计室外地坪面的标高至搅拌桩桩顶的标高计量。双轴搅拌桩的断面是0.702m²。深层搅拌桩施工时一般采用先挖地槽深度约为1m以内,可以解决施工时的泥浆乱流现象,这部分工程量可按土方工程相应定额子目计量、计价。这也是文明施工的措施之一投标者报价若已列入该项措施则不应另计其他费用及空搅费用。(应注意投标报价细目及合同签订时的特约条款)。桩的计量桩长=槽底~桩底的长度×0.702m²。
现场的地坪高度统一计算规则确定位设计室外标高为准,允许高度差异为±0.30m,这个高度以内的平整费用列在1-1-10子目内计算。如因高度(自然标高)与设计确定的标高差距较大,这笔平整(挖土或填土费用)应计入土通一平工程费用项内,列在建设工程其他费用项内(工程建设第二类费用项)作为工程前期费用处理。建设工程的建安费用项应按统一规则处理。土方计是按工程量计算规则——第七页第2条规定执行。
如果前期场地平整工作,建设单位也是委托总承包单位施工,这项工作发生的费用也应另行计算,不能放在单位工程的建安费用项内。
问题3答①、剪力墙体系的结构,附墙柱均应佯入墙体工程量计算。(详见计算规则第23页第5条规定)
答②:定额书第四章说明(P119)四.3条规定,凡未列入定额子目的,每件体积在0.05立方米以内的构件,套用零星构件定额子目。
③④⑤这几个小问题没看到图纸无法解答,请按照凡未列入定额子目的,每件体积在0.05立方米以内的构件执行。