1032 如何套用定额?

[ 14830 查看 / 5 回复 ]

小高层建筑中结构上表示为暗柱,该暗柱旁无任何剪力墙,只有局部填充墙,请问该暗柱工程量如何计算及套用何定额?谢谢!
TOP

小高层建筑中结构上表示为暗柱,该暗柱旁无任何剪力墙,只有局部填充墙,请问该暗柱工程量如何计算及套用何定额?谢谢!
TOP

如不超过墙厚按墙算,如超过墙厚按柱算
TOP

是构造柱按构造柱计算
否则按柱计算
TOP

同意所言.
TOP

你所述的“暗柱”,含意不够明确,未见你的图纸,无法作详细解答。若为填充墙之间的柱,可按柱的断面积乘柱高(楼面至上一层楼面的高度)计算,如属构造抗震柱可套用2111、2112子目,它的断面与墙体同厚,并按90G301图集施工的。柱断面大于墙厚的按断面乘柱高计算,套矩形柱定额,以柱周长选用相应子目。
TOP