1.地下室无梁底板超50cm厚时,如为60cm,按60cm计算工程量为120m3,那么是不是100m3套无梁底板定额,20m3套1163定额?
2.假如是这样,那么1163定额的单价比无梁底板定额单价低,是不是增加的部分单价低?
TOP
发送短消息
UID
15222
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
A-1370
A-1370
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
A-1370
2010-06-12 14:43
|
只看楼主
2
#
字体大小:
t
T
1.地下室无梁底板超50cm厚时,如为60cm,按60cm计算工程量为120m3那么是不是100m3套无梁底板定额,20m3套1163定额?
2.假如是这样,那么1163定额的单价比无梁底板定额单价低,是不是增加的部分单价低?
TOP
发送短消息
UID
8086
精华
0
威望
10
金钱
10 元
查看公共资料
搜索帖子
B-2174
B-2174
组别
注册会员
性别
积分
10
帖子
0
注册时间
2010-06-12
B-2174
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
3
#
字体大小:
t
T
1,是的
2,是的
增加部分挖方/排水/摸板等不是同步增加的,所以单价低
TOP
发送短消息
UID
414
精华
0
威望
935
金钱
935 元
查看公共资料
搜索帖子
D-9001
D-9001
组别
管理员
性别
积分
1130
帖子
195
注册时间
2010-06-12
D-9001
2010-06-12 14:43
|
只看该用户
4
#
字体大小:
t
T
地下室无梁底板若为60cm厚,工程量计算时应分二部分算(1)无梁底板的面积乘50cm厚底板的实物量选套1133~1134或1135~1141子目,这些子目内综合了挖填土的工作量。(2)无梁底板面积乘10cm厚的底板实物量选套1163子目,这个子目不含挖填土的工作量,所以单位不同。