3324 关于室内明敷接地扁钢的定额套用

[ 10024 查看 / 4 回复 ]

请问在93定额中,住宅楼强弱电管容井中的明敷接地扁钢的工作能否套用避雷带的定额?如果不能那应该套取哪个?
TOP

请问在93定额中,住宅楼强弱电管容井中的明敷接地扁钢的工作能否套用避雷带的定额?如果不能那应该套取哪个?
TOP

应套用2-1223,户内接地母线子目。
TOP

A-2370网员:住宅楼一般采用与结构的主钢筋连接接地的规定。若确定用单独的扁铁接地的可按2-1222、1223子目计算。
TOP

按2-1246子目计算,主材费另计