3386 部分安装疑问

[ 8824 查看 / 3 回复 ]

1、卫生间排水管使用的柔性铸铁管零件超出定额含量(最小规格的超定额含量1.45倍,多的4倍),是否可调整零件含量。
    2、上海定额站公布的《标准与造价》的无缝钢管(8163/20#钢),是否包括8163/20#钢的流体无缝钢管。
    3、建筑平面为弧形布局。根据工艺和业主层高空间要求,施工的通风空调管道、电气桥架等已按平面设计的弧形加工安装。该部分人工费是否可以调增?可调范围是多少?
    4、采暖管PB管采用何定额,是否可以采用PPR管的定额。
    5、给水PB管的零件含量,实际施工时超出定额含量是否可以调整含量。

                    请各位专家给予答复!
TOP

1、卫生间排水管零件含在定额内,不予调整。
2、定额站公布的无缝钢管价是指材料价。不管用于什么介质的管道,您们在材料采购时自己处理。
3、通风空调管道按延长米计算,弧形的长度增加部分可以计量,不可再作调整量。
4、PB管属聚丁烯管材。非金属管材是根据连接方式不同编了补充定额。
粘结法——套用沪建定(98)第036号补充定额;8B-33~38子目。
螺母挤压密封圈连接——套用沪建定(98)第052号补充定额;8B-39~42子目。
热熔连接法——套用沪建定(98)第039号补充定额;8B-43~48子目。
卡套式连接法——套用沪建定(99)第011号补充定额;8B-49~52子目。
交联聚乙烯管—夹紧式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-53~57子目。
交联聚乙烯管—卡箍式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-61~62子目。
交联聚乙烯管—卡套式连接法——套用沪建定(99)第073号补充定额;8B-58~60子目。
以上补充定额均刊登在1998~2002版补充定额文件汇编上,请按实际施工的方法选用定额。
管材中已包含了零件,一般都不会超量,实际是零件的价格不一,建议与甲方沟通,若实际发生与定额含量特别差异大的,请甲方签证解决。
TOP