3737 再发一个问题,

[ 8445 查看 / 4 回复 ]

版主
  你好,
  再问一个问题,是否在图纸中说明的是防水套管的都可以套刚性套管制作,安装定额呢,本来到没有问题,但在一个定额解释中有这么一条,电缆进户套管,也有防水要求,解释中是说管子接室外钢管延长米计,止水圈按支架计,所以现在,到反而模糊了,请版主解释一下,刚性套管这条定额,在什么样的情况下可以套,还在防水套管该怎么套定额,谢,年底结账,很紧,请帮我查一下这方面的资料。
TOP

版主
  你好,
  再问一个问题,是否在图纸中说明的是防水套管的都可以套刚性套管制作,安装定额呢,本来到没有问题,但在一个定额解释中有这么一条,电缆进户套管,也有防水要求,解释中是说管子接室外钢管延长米计,止水圈按支架计,所以现在,到反而模糊了,请版主解释一下,刚性套管这条定额,在什么样的情况下可以套,还在防水套管该怎么套定额,谢,年底结账,很紧,请帮我查一下这方面的资料。
TOP

版主
  你好,
  再问一个问题,是否在图纸中说明的是防水套管的都可以套刚性套管制作,安装定额呢,本来到没有问题,但在一个定额解释中有这么一条,电缆进户套管,也有防水要求,解释中是说管子按室外钢管延长米计,止水圈按支架计,所以现在,到反而模糊了,请版主解释一下,刚性套管这条定额,在什么样的情况下可以套,还有防水套管该怎么套定额,谢,年底结账,很紧,请帮我查一下这方面的资料。
TOP

凡是设计要求按刚性防水套管的标准图集做的,才能套用第六册刚性防水套管的子目。
TOP

A-2345网员:请您查看定额问题解答1000例第84页第81问,管道安装工程中的套管,如何套用定额有具体规定。

过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如设计明确要求敷设带有止水圈的套管,止水圈制作可选用(93′定额8-152制作及8-155安装子目);刚性套管的制作选用6-2329~2345子目,刚性套管安装选用6-2346~2354子目。

混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用“刚、柔性套筒制作安装”相应定额子目。

【备注】以后提问请注明用什么定额
TOP