关于钢结构防火涂料定额的问题

[ 23650 查看 / 5 回复 ]

答:您好!您提出的问题是可以选用房修定额子目否,定额解答1000例中有明确的解答,定额子目是可以互相借用子目的,(详见解答1000例第115页第84问),但有一个明确的规定,子目借用,计算它的综合费率应根据主体工程的数据选用一致不能就高不就低,93’定额与2000’定额是系列成套的,子目可以相互借用。
1、        钢结构的防火涂料,可以按设计要求,隔离火源时间不同涂刷厚度不同选用房修定额第十三章第九节13-9-017~028子目。它是采用人工涂刷操作完成工序的。安装定额第七分册是采用空压机喷涂的,用工和用材料都有不同,可以说明白的。
2、        涂刷厚度与定额子目不同时,可用相邻二个子目耗量的差平均取值换算。
3、        安装定额第七分册是针对消防及安全防范设备安装工程的。
4、        防火涂料的作用是遇到火源时,它会膨胀,将火源隔离,延时结构与火源接触,防止结构变形的。
防火土与涂料是完全不同的材质,防火土是石棉绒、石棉灰与水泥的拌和料。防火涂料分木材面用和钢结构面用不同类型,选用时应特别注意,不能混淆。防火涂料涂刷厚度一般最薄在3mm以内,最厚为7mm,防火土抹厚为1cm~5cm。
TOP

答:电线管刷超薄型防火涂料在上面所指同一工程中亦可按房修定额13-9-026~028子目,按设计要求涂刷厚度要求选用子目,费率计算数值的选用,也按上次回答的要求,统一处理。计量应为管子外径周长×管长=㎡
TOP

答:钢结构涂刷防火涂料高度超过3.6m的,可以搭设脚手架并计取费用。因为您们前面均选用了房修定额,而且操作方法均为人工涂刷,所以使用的脚手亦可按房修定额规定执行,房修定额(18-01-01子目开始)称为门式钢管脚手,可按搭设高度以排数计量,它的第一排高为2.0~2.5米以上排距均为1.8米。计量单位为米,按搭设的长度及排数子目对应计算。门式脚手若为租赁的,可按租赁单价×天数计算价格,租赁天数可以甲方签证形式确认。
        另一种方法是按土建定额(13-2-6子目),钢管粉刷脚手,也是可行的,计量方法是室内地平面至钢梁表明的高度以平方面计算。也是按搭设长度×高度计量。因注意综合管理费计取的一致性。