A-4002 - 2010-6-12 14:43:00
我有一住宅工程,六层。框架结构,柱为暗柱,即柱宽同填充砖墙厚度,形状有矩形、“L”、“工”、“T”等,柱长在0.8m~1.8m(各边长度之和),梁宽也同填充砖墙厚度,采用93定额。
请问 1、柱能否按矩形柱、异形柱套用定额,还是超过一定长度的柱按剪力墙计算并套钢筋砼墙?
2、填充砖墙计算时,是否可按框架墙计算规则计算,不扣除柱长?
B-4728 - 2010-6-12 14:43:00
看厚度,如果是240或者是300的,按钢砼墙套。
同厚度的梁按墙套。
砖墙按照填充墙计算,砌墙套预算定额,粉刷按综合含量套预算相关定额
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-4002网员:1。根据您的文字叙述,住宅工程六层的这类形式称为短肢剪力墙结构,而不称框架结构,可按钢砼墙直墙计算。2。填充墙根据定额解释大面积砌墙应套用预算定额一般砖墙子目;如为剪力墙窗台下的小面积砌墙,则套用零星砌体定额子目。墙体粉刷则按综合预算定额的粉刷系数另行计算。
A-4002 - 2010-6-12 14:43:00
谢谢
A-4002 - 2010-6-12 14:43:00
谢谢