建定建设工程信息网

首页 » 上海建定建设工程信息网 » 建筑装饰 » 4169 关于93综合定额无梁式条形基础计量问题
A-4002 - 2010-6-12 14:43:00
93综合定额1017~1026无梁式钢砼带形基础子目中钢砼无梁式带型基础的含量仅为0.96,其工程量计算规则规定"无梁式带形基础按砖基础的长度*设计断面面积计算:现一住宅楼为无梁式带形基础,上面没有砖基础,如何计量如按净体积计算对施工单位岂不是太亏
A-4002 - 2010-6-12 14:43:00
93综合定额1017~1026无梁式钢砼带形基础子目中钢砼无梁式带型基础的含量仅为0.96其工程量计算规则规定"无梁式带形基础按砖基础的长度*设计断面面积计算:现一住宅楼为无梁式带形基础上面没有砖基础如何计量如按净体积计算对施工单位岂不是太亏
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-4002网员:1。综合定额1017~1026子目的基础(钢砼无梁带基)是综合了不同宽度的带基部分综合取定的,是指价格组合时作了调整,它还存在计量时有纵横交叉量的重叠部分,若不打折扣,计算规则就应修改。请您以外墙部分尺寸中~中计算,内墙部分也按扣除外墙已计算的基础宽度,以钢砼基础净尺寸计算,而不是算到墙体内净尺寸,您还亏不亏。2。您工程中的无梁式带形基础上没有砖基础,因未看见图纸,不知是什么形状的,请查阅2001年10月份定额总站的解答,图形*类形的钢砼条基上部无砖砌体的可按有梁带基子目按埋深选用子目,计量按有梁带基规定若梁挑出的按净长计算体积。(或查阅定额问题解答1000例第26页第112问)

【备注】图形*类形请阅定额问题解答1000例第26页第112问里的图形
1
查看完整版本: 4169 关于93综合定额无梁式条形基础计量问题