A-3724 - 2010-6-12 14:43:00
在93定额计算说明里钻孔灌注桩的计算长度按设计长度加6%预留长度,不足2米按2米计算;但审计师说几年前就有文件改正为按设计长度另加25cm就可以了,可是图纸里设计明确要求预留长度为2米。
请问各位老师该文件在哪里能找到,或审计师说的有错?
A-3724 - 2010-6-12 14:43:00
在93定额计算说明里钻孔灌注桩的计算长度按设计长度加6%预留长度,不足2米按2米计算;但审计师说几年前就有文件改正为按设计长度另加25cm就可以了,可是图纸里设计明确要求预留长度为2米。
请问各位老师该文件在哪里能找到,或审计师说的有错?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-3724网员:您的问题定额站在1997年就根据建设部规定作了修正,请查阅(1994~1997 93定额补充定额文件汇编第200页)沪建定(97)第066号文件——修正通知。(该汇编在上海建设工程定额服务部有售)
B-2178 - 2010-6-12 14:43:00
http://www.jdjs.com.cn/jdjs/files/xq014.htm
=======
沪建定(97)第066号
上海市建设工程定额管理总站(通知)
关于修正“钻孔灌注砼桩”建筑工程
预算定额和建筑工程综合预算定额子目的通知
各有关单位:
随着建筑工程钻孔灌注砼桩施工工艺的不断改进,使用日趋广泛,现参照全国统一建筑工程基础定额,将九三建筑工程预算定额和九三建筑工程综合预算定额“钻钆灌注砼桩”子目内容予以修正,希遵照执行,同时说明如下:
一、 工程量计算规则
钻孔灌注砼桩(包括承重桩、围护桩),按设计桩长增加0.25m乘以设计断面面积计算。砼预留长度已包括在定额充盈系数内。
二、 钻孔灌注砼桩其他有关规定仍按原规定执行。
三、 本通知自一九九七年十月一日起执行,凡已签订合同或协议者,仍以原合同或协议为准,不再调整。
四、 本定额由上海市建设工程定额管理总站负责解释。
附:
《建筑工程预算定额》编号2-83修~2-84修
《建筑工程综合预算定额》编号1552修~1553修