请问版主和各位前辈(93定额):
1、住宅楼中强弱电间、电梯#、卫生间等电位接线端子箱与基础接地连接并引上的镀锌扁铁在套定额时是套接地母线子目还是避雷引下线子目?避雷引下线子目2-1247——2-1251应在什么情况下使用?
2、电缆分支接头处若使用电缆分支器是否还需做电缆中间头制作安装?
谢谢!
A-3461 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主和各位前辈(93定额):
1、住宅楼中强弱电间、电梯#、卫生间等电位接线端子箱与基础接地连接并引上的镀锌扁铁在套定额时是套接地母线子目还是避雷引下线子目?避雷引下线子目2-1247——2-1251应在什么情况下使用?
2、电缆分支接头处若使用电缆分支器是否还需做电缆中间头制作安装?
谢谢!
A-4612 - 2010-6-12 14:43:00
1、应套用接地母线定额
2、不必做电缆中间头制作安装
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-3416网员:1。等电位接线端子箱与基础接地连接并列上的镀锌扁铁可套用避雷引下线子目。避雷引下线子目2-1247~2-1250一般用于水塔,非金属烟囱及建筑物等顶端避雷装置接地。2。分支电缆一般都为按设计施工要求而预加工后的成品安装,不需另做电缆中间头制作安装。
A-3461 - 2010-6-12 14:43:00
谢谢版主!
但还有一点疑问:在问题一中版主的意思是要套避雷引下线子目中的2-1246“利用金属构件引下”吗?谢谢!