A-2865 - 2010-6-12 14:43:00
有一工程,招投标时是28层,中标单位对此按93报了价,并作了下浮让利,后由于日照原因,28层变成了24层,减少了建筑面积3000M2多,现施工单位提出索赔,理由如下:
1.因高度下降,原来取1类工程费率的变成取2类,导致综合费和利润费率降低,当时又根据1类取费作的让利,故要求还是照原来的1类取费
2.因高度降低影响了超高费,提出索赔超高费.
3.面积减少影响了模板的周转,导致提前报废,提出索赔模板费
你说有道理吗(93定额)
A-2865 - 2010-6-12 14:43:00
有一工程招投标时是28层中标单位对此按93报了价并作了下浮让利后由于日照原因28层变成了24层减少了建筑面积3000M2多现施工单位提出索赔理由如下:
1.因高度下降原来取1类工程费率的变成取2类导致综合费和利润费率降低当时又根据1类取费作的让利故要求还是照原来的1类取费
2.因高度降低影响了超高费提出索赔超高费.
3.面积减少影响了模板的周转导致提前报废提出索赔模板费
你说有道理吗(93定额)
B-6259 - 2010-6-12 14:43:00
没有道理
A-5857 - 2010-6-12 14:43:00
本人认为关于下浮率可以谈
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-2865网员:1。按一类工程计费有三项指标,高度≥67米、面积≥12000m2、层数≥24层。高度和层数是符合一类的,面积您没说清楚是多少,略估计大于12000m2,仍按一类工程计费,另请注意它有地下室吗?几层地下室,若埋深为10m以上的就凭这一指标就为一类工程。2。超高费是降了一个档次。3。模板报废的说法不妥,定额是按钢模板给的消耗量,钢模板周转摊销是按现浇砼50次计算的。钢支撑为(125次 75次),钢夹具,柱箍为100次,扣件50次,钢连杆150次。所以施工方说报废的提前不知依据什么。建议你们先作协调,将细节用文字签一份补充协议为好!!