A-5799 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主,一建筑物一侧外墙与地面成非90度角,建筑物高度达20米左右,顶端外墙与对应的底层外墙的水平投影距离相差达2米左右。该如何计算脚手架的工程量?谢谢!!!
A-5799 - 2010-6-12 14:43:00
请问版主,一建筑物一侧外墙与地面成非90度角,建筑物高度达20米左右,顶端外墙与对应的底层外墙的水平投影距离相差达2米左右。该如何计算脚手架的工程量?谢谢!!!
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
A-5799网员:建筑物的脚手架,外墙双排钢管脚手,是距墙边50公分垂直向上搭设,您所述建筑物向外倾斜达2.0米,是个问题,脚手的作用是砌筑和装饰用,你们是装潢公司,是后装潢还是新建筑物外墙装饰,根据规定新建筑与装饰施工时只能计算一次脚手架,你们属于延用。应不产生重搭问题。若为后装饰,后搭脚手的可以根据施工组织设计要求按实际发生情况请建设单位补贴落地立竿,重复搭设的部分费用。