版主:你好。现有93定额的问题请教,希望予以解答。谢谢!
1、现有一个工程,根据施工组织设计,机械塔吊基础采用钢筋混凝土浇筑,其平面尺寸为3000*6000mm。根据《定额解答1000问》第24问,一、二类吊装机械其场地采取加固处理费用可以计取,但要扣除进出场费用中的路基摊销费。现审计单位根据原投标书中开办费中的技术措施费一次性包干使用,不再作调整的说明条款,不予计取吊装机械的场地加固处理费用。请教是否合理?
2、根据施工图纸,在阳台的栏板外侧用钢筋混凝土浇筑了宽*高为300*500mm的装饰线条。现如果将阳台的宽度计算至线条的外侧(即阳台宽度+300mm),是否还能计算钢筋混凝土零星构件?如果阳台的宽度算至线条的内侧,是否可以增加钢筋混凝土零星构件?
3、根据《定额解答1000问》第187问,地下室基础定额中含双垫层,设计为一层垫层时,不扣除道渣垫层,砼垫层的厚度超过定额部分也不增加。现根据设计图纸,本工程的地下室基础砼垫层达200mm(一般定额含量为100mm厚)。请教版主,我能否将定额中的道渣垫层含量扣除,增加100mm砼垫层?因为此工程的商品砼为甲供,结算涉及到退还甲供的商品砼的问题。如果按问题解答,施工单位此项目要少计算量,退甲供量却多。
B-3202 - 2010-6-12 14:43:00
版主:你好。现如果将阳台的宽度计算至线条的外侧(即阳台宽度+300mm)是否还能计算钢筋混凝土零星构件?如果阳台的宽度算至线条的内侧,是否可以增加钢筋混凝土零星构件?
D-9001 - 2010-6-12 14:43:00
B-3202网员:1。施工方的投标文件中如仔细列项,说明开办费内容的,其中包含了施工机械使用措施增加费内容的,审计按开办费内容包干条款执行是合理的。若为招标时设计深度为扩初阶段,地下室是否为大开挖不明确,建筑高度是否大于45M不明确,时候产生的加固可另作签证论。2。阳台的宽度应根据设计的结构板宽为计量标准,不可随意调整装饰线条为300*500的应按零星构件另计。3。地下室是双垫层,道碴改为砼垫层时可用补差的方法列入直接费,其他不变。退甲供料量按实际发生量计。主要是因为综合取定的关系,砼垫层作基础垫层时要另行换算人工和木模耗量,两者一换差距不大,换量会增加麻烦而决定的。(详见93预算定额340页附注说明部分)。所以建议用差价方法处理较好。